par MANDEL
Rédigé le mercredi 9 décembre 2020 à 16:56:11

J'envisage la pose d'un receveur 100 x 90. La disponibilité au plus court est de 120 x 90 . Puis-je scier 20 cm sur la longueur sans porter préjudice au bon écoulement ? 

par MANDEL
Rédigé le mercredi 9 décembre 2020 à 16:57:59

J'envisage la pose d'un receveur 100 x 90. La disponibilité au plus court est de 120 x 90 . Puis-je scier 20 cm sur la longueur sans porter préjudice au bon écoulement ? 

par Administrateur
Rédigé le mercredi 9 décembre 2020 à 17:04:11

Bonjour,

oui tout à fait

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

par MANDEL
Rédigé le jeudi 10 décembre 2020 à 14:32:02

AVEZ-VOUS UNE VIDEO SUR LA MISE EN PLACE DU KIT DE REHAUSSE. MERCI PAR AVANCE

par Administrateur
Rédigé le jeudi 10 décembre 2020 à 17:46:59

Bonjour,

pas de vidéo mais un pas à pas en noir et blanc en PJ

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

Télécharger le document joint
par MANDEL
Rédigé le samedi 12 décembre 2020 à 14:51:57

Quel est le bon siphon à utiliser ? Pour un receveur sortie excentrée 1200 x 900 avec évacuation horizontale à raccorder sur une évacuation de D.40 en cuivre. Le receveur sera posé sur un kit de réhausse. 
Connaissez-vous une solution efficace pour raccorder le tube PVC sur la canalisation en cuivre existante ?  J'ai pensé à une manchette souple équipée de 2 serre-flex.
  

Merci pour votre conseil avisé.

par MANDEL
Rédigé le dimanche 13 décembre 2020 à 09:35:26

Je reviens sur mon premier message du 09 décembre, je dois supprimer  20 cm sur la longueur du receveur de 1200 x 900 vidange excentrée. Puis-je le faire du côté le plus éloigné de la vidange ou faut-il équilibrer la coupe, soit 10 cm de chaque côté?
Merci pour votre patience.

par Administrateur
Rédigé le lundi 14 décembre 2020 à 10:54:22

Bonjour,

20 cms sur le coté le plus loin du vidage est correct.

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

par MANDEL
Rédigé le lundi 14 décembre 2020 à 12:01:49

Quel est le bon siphon à utiliser ? Pour un receveur sortie excentrée 1200 x 900 avec évacuation horizontale à raccorder sur une évacuation de D.40 en cuivre. Le receveur sera posé sur un kit de réhausse. 
Connaissez-vous une solution efficace pour raccorder le tube PVC sur la canalisation en cuivre existante ?  J'ai pensé à une manchette souple équipée de 2 serre-flex.
 

Merci pour votre conseil avisé.

par Administrateur
Rédigé le mardi 15 décembre 2020 à 10:17:16

Bonjour, 

il existe des manchons en PVC  avec joints pour emboitement...

autre solution coller votre PVC sur le cuivre avec notre polymère 610 qui fera colle et étanchéité

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France