Douches à l'Italienne
Fuite sous receveur

Fuite sous receveur

Votre avis compte pour nous : wedi souhaite connaître votre avis sur son forum d’aide Accéder au questionnaire de satisfaction
par Guilain
Rédigé le mardi 11 janvier 2022 à 09:46:40

Bonjour,
j'ai découvert une fuite sous mon receveur. il semble que la partie femelle de la bonde sous le receveur soit mobile horizontalement et verticalement. de plus elle n'est pas dans l'axe de l'évacution. il s'agit d'une plaque wedi, mais le systeme bonde/syphon semble etre de la marque dallmer. j'ai accès par dessous au receveur à carreler qui a été posé sur du beton cellulaire. Il y a bien un joint à lèvre sous le bac que l'on peut visser par le dessus, mais il n'est pas "enclenché" dans la bonde dessous car décaler. le cadre de grille est scellé dans le receveur. Puis-je remplacer tout çà par un wedi minimax ? les diamètre sont ils standards ?
merci d'avance.
Guilain

par Administrateur
Rédigé le mardi 11 janvier 2022 à 10:44:50

Bonjour,

ceci est un système wedi,
Dallmer à l'époque était juste le fabricant du siphon.

Pour votre montage :
- la valve à vis est déjà démontée
- par le dessus vous pouvez retirer la bague avec les 3 joints à lèvre
- il vous faut bien nettoyer toutes les pièces..

Puis :
- replaquer en le centrant le siphon sous receveur
- replacer par le dessus la bague avec les 3 joints à lèvres dans le siphon
- revisser par le dessus la valve à vis.


Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

par Guilain
Rédigé le mardi 11 janvier 2022 à 13:59:25

Bonjour,merci pour votre retour rapide.
J'ai un projet douche italienne dans un futur très proche, je ne manquerai pas d'utiliser vos produits. j'aurai surement qq questions.
Bien cordialement. Guilain

par Administrateur
Rédigé le mardi 11 janvier 2022 à 14:00:31

Mzerci à vous :-)

tenez nous au courant pour votre réparation

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

par Guilain
Rédigé le mardi 11 janvier 2022 à 15:00:51

bon, j'ai tout démonté et tout est dans un sale état. Hop un wedi minimax est en cours de montage. Je me pose la question de coller de dessus de la bomde wedi sur le dessous du bac à carreler au à MS Polymère 610.
dites moi. Merci encore.

par Guilain
Rédigé le mardi 11 janvier 2022 à 15:06:36

Je ne manquerai pas de déposer un lit de ciment prompt sous la bonde aussi de manière à ce qu'elle ne puisse plus descendre. Je compte 7 raccords pvc sur moins d'un mètre pour rejoindre l'évacution en ligne droite. C'est un scandale de monter les choses comme çà, je ne suis pas plombier mais quand même.

par Administrateur
Rédigé le mardi 11 janvier 2022 à 16:12:34

C clair ...

bon travaux à vous

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

par Guilain
Rédigé le mardi 11 janvier 2022 à 16:22:11

que pensez vous du collage du siphone sur dessous du bac à carreler à la MS polymere 610 ?

par Administrateur
Rédigé le mercredi 12 janvier 2022 à 09:59:42

Bonjour,

nos siphons ne se collent pas, ils s'assemblent par simple serrage mécanique. Un collage n'est pas fiable

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

Avez-vous un compte ?
Vous devez posséder un compte pour pouvoir échanger sur le forum wedi.

Button trigger modal Congés d'hiver Modal