Se connecter
G

Juan

Le 03/10/2012 à 23h10

WEDI douche sens de pose Douches à l'Italienne

Bonjour
Je découvre et trouve très intéressant votre forum informatif.
Je vais lancer une réno de SDB avec artisans. Un receveur de douche gd format 200 x 100 en béton de synthèse sera posé au sol entre cloisons WEDI.
1 - comment renforce-t-on l'étanchéité entre le receveur et les cloisons ?
2 - la colle Keraflex Mapeï est-elle bien adaptée pour pose cx 30 x 60 ?
3 - joints classiques entre cx ou impérativement epoxy ou étanches ?
4 - l'application d'un produit d'étanchéité avant colle carrelage est-elle indispensable comme me l'impose un carreleur ?
Merci de vos confirmations

Répondre
AD

Administrateur

05/10/2012 à 14h10

L'étanchéité entre le receveur en résine de synthèse et les panneaux wedi, se fait avec un mastic polymère en cartouche.
Un carrelage 30X60 cmm peut être collé avec la colle fermaflex.
Pour les joints je vous conseille d'utiliser les produits Ultracolor de chez Mapei, joint complétement hydrofuge, avec 26 coloris au choix.
Il ne faut pas mettre de produit d'étanchéité, sur les panneaux wedi. Notre panneau est parfaitement étanche.

Cordialement
F.Dumas Wedi France

Résultats - page 1 (1 résultats au total)

Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet

Gestion de vos préférences en matière de cookies
Ce site utilise des cookies et autres traceurs pour assurer son bon fonctionnement, améliorer votre navigation, mesurer l’audience, vous proposer des contenus multimédias et des publicités personnalisées. Les cookies techniques sont indispensables et toujours activés. Les cookies analytiques et marketing, soumis à votre consentement, nous aident à comprendre l’usage que vous faites du site et à vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêt. Vous pouvez à tout moment accepter, refuser ou personnaliser vos choix. Votre consentement est libre et peut être retiré à tout moment. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre page « Charte de données personnelles ».