Le 10/01/2022 à 13h01

Rénovation salle de bain Systèmes de panneaux à carreler

Bonjour,

- une pose sur tasseaux se fait en panneaux de 12,5 mm
- un raccord étanche se fait au mastic 610
- pour fixer un meuble il est alors plus simple de se fixer au mur en arrière plan : un panneau wedi de 12,5 ne peut avoir un renfort intégré car pas assez épais

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

Répondre
NI

Nicolas.gouret

10/01/2022 à 13h01

Bonjour,

J'envisage la rénovation de ma salle bain, et pour ce faire je pense utiliser des panneaux Wedi.
Actuellement la pièce est entièrement carrelée et dispose d'une cabine de douche et d'un meuble vasque. Les arrivées et les évacuations de ces deux éléments sont apparents. Je souhaite poser les panneaux Wedi sur des tasseaux en bois (collés sur le carrelage) afin de pouvoir "encastrer" arrivées et évacuations.
J'ai donc plusieurs questions à vous poser:
 - Le nouveau receveur de douche sera placé dans un angle de la pièce, formé par le mur avec les panneaux Wedi et un mur carrelé. Y a t-il des précautions d’étanchéité à respecter a la jonction Wedi - carrelage avant la pose du nouveau revêtement mural?
 - Je souhaite poser un meuble vasque suspendu sur les panneaux Wedi. Comment me conseillez-vous de le fixer (simples chevilles ....) ?
 - Quel type de panneaux (épaisseur...) me conseillez vous pour cette réalisation?

Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Nicolas.

NI

Nicolas.gouret

11/01/2022 à 09h01

Bonjour,

Merci beaucoup pour vos réponses et votre réactivité.

Cordialement.
Nicolas

AD

Administrateur

11/01/2022 à 10h01

Bon travaux à vous :-)

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France