Bonjour,

Dans le cadre de nos travaux de salle de bain, nous posons un receveur wedi fundo. Les murs et les sols sont en Fermacell (plaque bord droit et chape sèche).

Est-ce que je peux réaliser l'étanchéité entre le receveur de douche les murs et la chape avec le système Fermacell (que j'ai déjà acheté) ?

 

Cordialement

 

Arthur

Répondre
AD

Administrateur

26/10/2022 à 12h10

Bonjour, un kit étanchéité wedi est obligatoire pour nos garanties et cela est précisé dans nos AT CSTB. cdt pvayssie