Se connecter
G

Arthurd

Le 24/10/2022 à 11h10

Etanchéité Wedi fundo/fermacell Douches à l'Italienne

Bonjour,

Dans le cadre de nos travaux de salle de bain, nous posons un receveur wedi fundo. Les murs et les sols sont en Fermacell (plaque bord droit et chape sèche).

Est-ce que je peux réaliser l'étanchéité entre le receveur de douche les murs et la chape avec le système Fermacell (que j'ai déjà acheté) ?

 

Cordialement

 

Arthur

Répondre
AD

Administrateur

26/10/2022 à 12h10

Bonjour, un kit étanchéité wedi est obligatoire pour nos garanties et cela est précisé dans nos AT CSTB. cdt pvayssie

Résultats - page 1 (1 résultats au total)

Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ?

Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.

Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour analyser et améliorer votre expérience utilisateur, réaliser des statistiques de mesure d’audience et vous permettre de lire des vidéos. Vous pouvez à tout moment modifier vos paramètres de cookies en cliquant sur le bouton «Modifier mes paramètres». En cliquant sur le bouton «OK, j’accepte» vous acceptez le dépôt de l’ensemble des cookies. Dans le cas où vous cliquez sur « modifiez mes paramètres » et refusez les cookies proposés, seuls les cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement du site seront déposés. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page « Charte de données personnelles ».