Le 13/09/2021 à 09h09

Épaisseur panneau wedi sur placo pour étanchéité ? Douches à l'Italienne

Bonjour,
j’imagine coller et visser des panneaux de construction wedi sur le placo de ma douche à l’italienne pour réaliser l’étanchéité. Le cas échéant, des panneaux wedi de 4mm sont ils suffisants ou préconisez vous des épaisseurs plus importantes ?
merci pour vos conseils !

Répondre
AD

Administrateur

22/09/2021 à 10h09

Bonjour,

les panneaux en 4 mm sont parfaitement indiqués, étanches dans la masse il faudra juste faire un piontage etanche au polymére wedi 610.

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

Résultats - page 1 (1 résultats au total)

Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet

Gestion de vos préférences en matière de cookies
Ce site utilise des cookies et autres traceurs pour assurer son bon fonctionnement, améliorer votre navigation, mesurer l’audience, vous proposer des contenus multimédias et des publicités personnalisées. Les cookies techniques sont indispensables et toujours activés. Les cookies analytiques et marketing, soumis à votre consentement, nous aident à comprendre l’usage que vous faites du site et à vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêt. Vous pouvez à tout moment accepter, refuser ou personnaliser vos choix. Votre consentement est libre et peut être retiré à tout moment. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre page « Charte de données personnelles ».