Le 22/04/2021 à 08h04

Bande d'armature ou bande d'étanchéité Douches à l'Italienne

Bonjour,

Les garanties en terme d'étanchéité sont les mêmes.

Entre panneaux wedi au sol, au mur : on choisit sur une base pratique soit la bande étanche, soit le 610 + bande d'armature autocollante 

Entre receveur et mur : les AT CSTB en France demandent la bande étanche, mais le pontage au 610 est tout aussi efficace et sur.

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

Répondre
JA

Jayjay14

22/04/2021 à 08h04

Bonjour,
Pour assurer les diverses étanchéités (entre 2 plaques Wedi sol, entre plaques Wedi mur, jonction Wedi sol-mur ou entre BA13 classique et Wedi), je ne sais pas quel type d'étanchéité mettre ?
Quelles sont les différences d'utilisation entre les bandes d'armature (à priori d'application plus simple) et les bandes d'étanchéité (durée de vie) ?
Sincèrement,