Bonjour. 
Je viens vers vous car j'ai un soucis de pente sur mon receveur wedi 90×160.

Le montage c'est bien passé. Vos produits sont à régal à poser. J'ai collé des plaques de galets colle et joint epoxy. Sauf que a la mise en eau.... j'ai un coin du receveur qui fais contre-pente (vérifié au niveau) et l'eau ne s'écoule pas du tout. Cela doit venir de moi et non du receveur.

Je pense enlever les galets sur la zone en question. Comment décoller sans endommager mon receveur et avec quel type de mortier colle refaire ma pente??

En attendant votre aide. Merci

par Administrateur
Rédigé le vendredi 26 avril 2019 à 10:15:04

Bonjour,

vous pouvez retirer les galets avec soins .. mais en cas de pbs le receveur est étanche dans la masse donc pas de soucis.
Dans le pire des cas si la surface du receveur est abimée, vous retirez tout ce qui n'est pas adhérent et vous faites " un tir à zéro" avec un mortier colle à carrelage .Et laissez bien durcir.
Ceci peut aussi vous servir pour rattraper ponctuellement votre pente si moins de 10 mm.

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France