Bonjour,
Je souhaite créer une douche à l' italienne 90 X 90.
Ma rehausse en béton avec réservation pour le siphon (sortie horizontale) sera de 12cm d'épaisseur.
La rehausse sera posée sur un plancher à l'étage.

La rehausse doit elle être coulée dans une poche étanche (bâche ...) ?
Le siphon et la conduite d'évacuation sont' ils coulés à même le béton ?
Dois je prévoir (une plaque ou je sais quoi ...) entre le plancher et la rehausse ?
Un béton allégé 90 X 90 X 12 cm fait son poids. Existe t' il une astuce pour en gagner ?
Merci d'avance.

par Administrateur
Rédigé le samedi 14 mars 2009 à 13:39:29

Bonjour,
Avant tout vérifier que votre plancher bois est suffisament stable pour la pose d'un receveur.Pour alléger l'ensemble je vous conseille d'utiliser une réhausse wedi (hauteur 10 cm) qui permet d'incorporer le corps du siphon, et de faire passer le tuyau d'évacuation. Coller la réhausse sur le plancher avec un mastic colle PU; le receveur wedi est collé sur la réhausse avec une colle à carrelage en poudre.

Cordialement,
Francis Dumas wedi France,