Bonjour, j'ai utilisé un panneau WEDI arrondi (250x60x5cm) pour créer un arrondi dans mon coin douche. Je trouve que ça manque de stabilité.
-->quand j'appuie dessus le panneau bouge un peu pourtant il fixé au sol/mur + fixé et collé contre des plaques alvéolées hydro de chaque coté.

Comment puis je faire pour le solidifier ?

merci pour votre réponse

par Administrateur
Rédigé le vendredi 26 septembre 2008 à 16:45:41

Bonjour,
Avez vous rempli les stries du panneau avec une colle à carrelage en poudre,avant sa mise en place?
De quelle manière est fait le collage au sol et au mur ?

Cordialement,
Francis Dumas wedi France,

par alexandreg
Rédigé le vendredi 26 septembre 2008 à 23:14:45

non je n'ai pas rempli les stries du panneau avec une colle à carrelage en poudre avant sa mise en place. Le panneau est collé au sol sur son épaisseur et fixé avec des fixations bleues (widteck...je ne me rapelle plus le nom). Au plafond il est fixé avec le même système.

par Administrateur
Rédigé le lundi 29 septembre 2008 à 11:12:56

Bonjour,
Il est impératif de combler les stries du panneau avec une colle à carrelage,pour rigidifier la stucture.

Cordialement,
Francis Dumas wedi France Tél : **********