Se connecter
G

Eric314

Le 11/03/2017 à 18h03

support pour panneaux wedi Systèmes de panneaux à carreler

Pour la pose de panneaux wedi en L fixé au mur pour réaliser une douche d’angle, j’envisage d’utiliser :
côté A (mur ancien avec plâtre et peinture stable) un panneau wedi de 12,5mm
Côté B (plaque Agglo Hydro 22mm) sur laquelle je veux fixer un panneau wedi 20mm.  
Faut-il un primaire d’accrochage sur les côtés A (plâtre et peinture) et B (agglo hydro) avant de fixer les panneaux. ?
merci pour vos remarques
cordialement

Répondre
AD

Administrateur

13/03/2017 à 13h03

bonjour,
Il vous faut effectivement un primaire d'accrochage sur les deux faces avant collage à la colle flex des panneaux.

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

Résultats - page 1 (1 résultats au total)

Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet

Gestion de vos préférences en matière de cookies
Ce site utilise des cookies et autres traceurs pour assurer son bon fonctionnement, améliorer votre navigation, mesurer l’audience, vous proposer des contenus multimédias et des publicités personnalisées. Les cookies techniques sont indispensables et toujours activés. Les cookies analytiques et marketing, soumis à votre consentement, nous aident à comprendre l’usage que vous faites du site et à vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêt. Vous pouvez à tout moment accepter, refuser ou personnaliser vos choix. Votre consentement est libre et peut être retiré à tout moment. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre page « Charte de données personnelles ».