Se connecter
G

Openatnight

Le 15/11/2017 à 21h11

Resistance au sol pour baignoire en fonte Systèmes de panneaux à carreler

Bonjour, je souhaite installer une baignoire en fonte directement sur un panneau wedi posé au sol .
Le poids est de 400 kg avec 180L d'eau et une personne de 100kg.
Soit 100kg par pied, chaque pied fait environ 1,5 cm².
La resistance sera t elle fonction de l'épaisseur du panneau  ? Quel panneau privilégier ? Merci

Répondre
AD

Administrateur

17/11/2017 à 14h11

Bonjour un panneau wedi au sol, des le 6 mm peut reprendre de fortes charges.

c'est la surface de répartition du carreau qui compte,

avec un carreau de 10x10 cms on reprendra 250 kgs/carreau et 1 tonne avec un 20x20 cms ... ( ep carreau 8 mm )

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

Résultats - page 1 (1 résultats au total)

Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet

Gestion de vos préférences en matière de cookies
Ce site utilise des cookies et autres traceurs pour assurer son bon fonctionnement, améliorer votre navigation, mesurer l’audience, vous proposer des contenus multimédias et des publicités personnalisées. Les cookies techniques sont indispensables et toujours activés. Les cookies analytiques et marketing, soumis à votre consentement, nous aident à comprendre l’usage que vous faites du site et à vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêt. Vous pouvez à tout moment accepter, refuser ou personnaliser vos choix. Votre consentement est libre et peut être retiré à tout moment. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre page « Charte de données personnelles ».