Se connecter
G

Claudeh

Le 02/06/2025 à 09h06

Rénovation douche Systèmes de panneaux à carreler

Bonjour,

je rénove une douche, et je vais installer un receveur au sol. 

Pour le sol, je souhaite poser des panneaux à carreler sur le ragréage pour rattraper le niveau.

Sur les murs je souhaite mettre des panneaux de 50mm, à coller avec des plots car murs en briques état moyen. 

Ma plus grande question est pour la platine de douche, je pensais creuser les panneaux pour y faire passer les conduites et pour la platine coller un morceau d'OSB afin d'y visser la platine. Est-ce correct ? Mais maintenant comment faire l'étanchéité sur la platine et les morceaux d'OSB ?

Et entre le sol et les murs au niveau du receveur, quelle est la meilleure solution pour gérer l'étanchéité ? Mettre une bande étanche dans l'angle avec de la colle dessus avant de mettre le receveur ? 

Merci !

Claude

Répondre
AD

Administrateur

09/06/2025 à 11h06

Bonjour, 

Entre receveur wedi Fundo et paroi utiliser un kit Fundo = angles/bande et SEL wedi 520. 

Utiliser le SEL wedi 520 pour étancher votre zone de renfort intégrée dans le panneau et servant de porte platine. 

cdt 

PVayssie 

 

Résultats - page 1 (1 résultats au total)

Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet

Gestion de vos préférences en matière de cookies
Ce site utilise des cookies et autres traceurs pour assurer son bon fonctionnement, améliorer votre navigation, mesurer l’audience, vous proposer des contenus multimédias et des publicités personnalisées. Les cookies techniques sont indispensables et toujours activés. Les cookies analytiques et marketing, soumis à votre consentement, nous aident à comprendre l’usage que vous faites du site et à vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêt. Vous pouvez à tout moment accepter, refuser ou personnaliser vos choix. Votre consentement est libre et peut être retiré à tout moment. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre page « Charte de données personnelles ».