Se connecter
G

Fabry

Le 11/04/2025 à 05h04

Panneau à carreler sur natte de désolidarisation pour rehausse de receveur Systèmes de panneaux à carreler

Bonjour, j'envisage de poser un receveur de douche en céramique sur un panneau de construction wedi (épaisseur 80) lui même posé sur une natte de désolidarisation (ditra) installée sur un plancher osb. J'ai donc plusieurs questions :

  • - est-ce que le panneau de construction peut bien supporter le receveur ?
  • - est-ce que je peux coller le panneau de construction sur la natte (mortier colle c2 ?) ?
  • - comment coller le receveur sur le panneau de construction (colle PU ?) ?

Merci d'avance

Répondre
AD

Administrateur

15/04/2025 à 11h04

Bonjour, 

  • - le panneau peut parfaitement supporter un receveur collé en plein avec une colle type C2S. 
  • - coller le panneau sur le support bois pas sur la natte 
  • cdt
  • Pvayssie 

Résultats - page 1 (1 résultats au total)

Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet

Gestion de vos préférences en matière de cookies
Ce site utilise des cookies et autres traceurs pour assurer son bon fonctionnement, améliorer votre navigation, mesurer l’audience, vous proposer des contenus multimédias et des publicités personnalisées. Les cookies techniques sont indispensables et toujours activés. Les cookies analytiques et marketing, soumis à votre consentement, nous aident à comprendre l’usage que vous faites du site et à vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêt. Vous pouvez à tout moment accepter, refuser ou personnaliser vos choix. Votre consentement est libre et peut être retiré à tout moment. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre page « Charte de données personnelles ».