Bonjour,

J'aimerai savoir l’équivalence de coefficient R et U entre 30mm de WEDI et 100mm de laine de verre. En effet j'ai besoin de supprimer un pont thermique entre mes appuis de fenêtres (en béton) et mes pièces à vivre. Pour cela je bénéficie d'un espace de 30mm.

Cordialement

Répondre
AD

Administrateur

13/02/2014 à 10h02


Bonjour,

Le R ( résistance thermique) d'un panneau wedi en épaisseur 30 mm est de 0,857

Le R pour une laine de verre d'une même épaisseur varie de 0,75 à 0,90. Une laine de verre en 100 mm a une résistance thermique de 2,5

Cordialement,

Francis Dumas, Wedi France