Le 22/05/2012 à 12h05

Difference d'epaisseur revetement Autres

Je me suis mal exprime peut etre. Je souhaite que les galets et le parquet soient au meme niveau. Donc bien sur, sans les revetements le receveur va etre un peu plus haut que la dalle de 6mm. Comment realiser l'etancheite car cela va former une petite marche? Peut on poser une bande d'etancheite?
Merci

Répondre
PI

Pierre77

22/05/2012 à 12h05

bonjour
J'ai un panneau wedi 180X90, et je souhaite mettre des galets (plats) qui font 8 mm d'epaisseur. Pour le reste de la salle de bain, je souhaitais mettre un parquet (en teck) mais qui est plus epais que les galets (15mm).
Comment etancheifie la liaison chape/receveur sachant que ce dernier va etre plus haut. Est ce realisable?
Merci de votre reponse (et de lexistence de ce forum)

AD

Administrateur

22/05/2012 à 18h05

Pour être à la même hauteur il suffit de rehausser votre receveur d'environ 6mm, soit en faisant un ragréage, soit en collant un panneau wedi de 6 mm d'épaisseur.
Si toutefois vous laissez les galets plus bas, je vous conseille de mettre un profilé pour protéger le bois.

Cordialement

F.Dumas Wedi France

AD

Administrateur

23/05/2012 à 11h05

Le plus simple et le plus efficace est de faire un joint avec un mastic polymère, ou un mastic PU ( polyuréthane), car il est difficile de coller la bande étanche lorsqu'on a une différence de niveau.

Cordialement

F.Dumas Wedi France