par frederic63
Rédigé le mardi 22 juillet 2014 à 12:46:27

Bonjour,

je suis en train de faire une salle de bain dans une maison ancienne et un des murs n'étant pas droit (et exposé plein nord), j'ai fait une contre-cloison en ossature bois avec de la laine de roche (10 cm) sur laquelle je vais mettre mes panneaux Wedi puis carreler.
Ma question (je n'ai pas trouvé de réponse en consultant le forum) est de savoir si je dois mettre un pare-vapeur entre la laine de roche et les panneaux  Wedi et si oui, peuvent-ils être en contact où faut-il un vide dair entre le pare-vapeur et les panneaux Wedi.
Un revendeur ma dit que je n'avais pas besoin de pare-vapeur mais j'ai un gros doute !
Merci,
Frédéric

par Administrateur
Rédigé le mardi 22 juillet 2014 à 18:24:04

Il n'est pas nécessaire de mettre un pare vapeur dans le cas que vous décrivez. Le panneau wedi à une fonction pare-vapeur.

Cordialement,

Francis Dumas, Wedi France

par frederic63
Rédigé le mercredi 23 juillet 2014 à 09:39:35

Merci à vous :-)

Avez-vous un compte ?
Vous devez posséder un compte pour pouvoir échanger sur le forum wedi.