Congés de fin d'année
Le forum sera fermé du 25 décembre 2020 au 03 janvier 2021. Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et aurons le plaisir de vous retrouver le 04 janvier 2021.
Votre délégué technique Patrick Vayssie est hors ligne – Réponse sous 48h
Bonjour
Je fais suite à une discussion antérieure sur la façon de traiter, dans une salle de bains, les surfaces des panneaux de construction non carrelées.
En ce qui concerne les angles saillants, l'un des deux panneaux présente une tranche non revêtue de ciment.
L'enduit utilisé pour couvrir les panneaux va t'il adhérer de façon satisfaisante sur le polystyrène ?
Peut on protéger les angles saillants par une cornière métallique perforée ou une bande renforcée utilisées pour les plaques de plâtre ?
Vous m'aviez antérieurement conseillé de recouvrir les panneaux non carrelés avec un enduit "à base ciment" ; les revendeurs professionnels que j'interroge n'ont pas l'air de me comprendre, auriez-vous une référence précise à m'indiquer ?
Merci pour vos conseils qui m'ont été, jusqu'à présent, très précieux.
Ph P
Bonjour,
pour les tranches de panneau wedi appliquer la bande d'armature wedi autocoillante, puis passer votre enduiit ou colle à carrelage.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Avez-vous un compte ?
Vous devez posséder un compte pour pouvoir échanger sur le forum wedi.