Rédigé le mercredi 30 janvier 2019 à 18:54:23

Bonjour, je vais poser un plancher chauffant électrique sous un carrelage collé et j’ai besoin d’un support isolant entre la chape du maçon et le plancher chauffant pour combler 30 mm

Il s’agit d’une pièce type bureau chambre.

est ce que la solution panneau 30 mm de type 01-00-00/30 qui m’a été préconisée conviendra

merci d’avance

par Administrateur
Rédigé le jeudi 31 janvier 2019 à 14:42:13

Bonjour,

si il s'agit bien de placer une natte chauffante elec entre panneau wedi et carrelage , dans l'épaisseur de la colle à carrelage,
cela fonctionne,
votre carrelage doit être d'un format mini 10x10 cms..

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

par extension
Rédigé le vendredi 1 février 2019 à 13:54:50

Merci c’est bien ceci.
je suis donc rassuré sur la solution 
bien sincèrement 

par Administrateur
Rédigé le lundi 4 février 2019 à 17:51:47

Bon travaux à vous,

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France