Bonjour,
Pour accueillir receveur à carreler "Wedi Primo140x90", j'ai beoin de réhausser de 13 cm sur dale béton. Je suis parti pour utiliser 2 "Wedi rehausse receveveur 150x150" (30+60 en polystyrène), que je vais combiner en 60+60+30.
Est ce que cette mise en oeuvre est approprié car je crains d'avoir trop de travaille sur l'épaisseur total ? Sinon, pourriez vous me conseiller la meilleur façon pour réhausser ? De plus, je vais coller la première plaque de réhausse sur la dale. Faut il aussi coller les plaques entre elles ? Enfin, avez vous des vidéos de démonstration sur la bonne mise en oeuvre ? D'avance merci

par Administrateur
Rédigé le lundi 7 juin 2021 à 14:32:50

Bonjour,

pour 13 cms , il peut êtrre interessant de traviller avec un panneau wedi en 50 mm, et faire des trvées tous les 30 cms, sur tranche de panneau en hauteur 13 cms.

Coller au support, pyuis le receveur sur les travéeés au polymére wedi 610.

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France