par Xa91Xa
Rédigé le mardi 18 mai 2021 à 16:42:44

Bonjour, je compte utiliser un Fundo Primo 1600x900x4 écoulement  excentré (sur chape). Je dois le réhausser d'au moins 10 cm. Est-il mieux d'utiliser un panneau wedi de100 mm d'épaisseur ou 2 wedi  de 50 mm, sachant que je vais devoir faire des découpes pour ajuster et relier le système d'évacuation. Ou alors est-il possible de le rehausser en le posant sur des plots réglables en hauteur (quid de la stabilité) ?

Autre question liée à la réhausse et au système d'évacuation pour ce Fundo Primo (évacuation horizontale): y-a t'il une hauteur maximum de réhausse à ne pas dépasser afin de pouvoir assembler correctement le système d'évacuation (je compte acheter par exemple le Mini Max DN40). La différence en DN40 et DN50 est uniquement le diamètre d'évacuation ?
Par avance merci. Xavier.

par Administrateur
Rédigé le vendredi 21 mai 2021 à 15:23:49

Bonjour,

pour rehausser pas de plots réglables : les panneaux comme support sont la bonne solution
et pas de hauteur max.

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France