Bonjour

J’ai un receveur Fundo Primo 1mx1m à écoulement central à installer. La profondeur de l’espace qui lui est réservé et de 96cm, je vais donc coupé 2cm d’un coté et 2cm de l’autre, comme vous le préconisez. Du coup le receveur ne fera plus 40mm d’épaisseur mais un peu moins (je ne sais pas de combien car je n’ai pas commencé les travaux)
Ce receveur doit faire la jonction avec des panneaux de construction Wedi de 40mm d’épaisseur qui font le sol de ma sdb.

Ma question est, comment rattraper la hauteur du receveur pour qu’il vienne au même niveau que les panneaux: ragréage (un peu aléatoire), jouer sur la denture des peignes en appliquant la colle flex?

Merci pour votre réponse

par Administrateur
Rédigé le lundi 19 octobre 2020 à 13:35:26

Bonjour,

si vous coupez 2 cms de manière symétrique en dimensions, cela ne touche pas l'épaisseur du panneau ou du moins de manière tellement faible que cela se gére à la colle à carrelage,

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

par Patmar77
Rédigé le mardi 20 octobre 2020 à 16:51:46

Merci pour votre réponse rapide!