Bonjour,

Nous avons en projet une douche à l'italienne pour notre salle de bain, nous avons une réaliser la chappe sur un TMS de 1O cm et avons laisser une réservation au niveau de la douche. Pouvons nous poser le receveur directement sur le TMS ou est il nécessaire de réaliser une chappe sous celui-ci?et comment réaliser l'étanchéïté entre la chappe et le receveur?

par Administrateur
Rédigé le jeudi 5 juin 2014 à 10:07:44

Bonjour,

Le receveur doit être collé sur une chape

L'étanchéité entre le receveur et la chape est réalisée avec la bande étanche wedi ( collage avec une colle de type C2  ex : weber col flex )

Cordialement,

Francis Dumas, Wedi France