Autres
Pose Wedi Riolito directement sur isolant sol polyuréthane?

Pose Wedi Riolito directement sur isolant sol polyuréthane?

Votre avis compte pour nous : wedi souhaite connaître votre avis sur son forum d’aide Accéder au questionnaire de satisfaction
par Netslayer
Rédigé le lundi 9 septembre 2013 à 21:59:37

Bonjour,
 
Pour ma douche, J'ai fait faire une réservation de 60 mm dans ma chape liquide, et en dessous j'ai 100 mm de mousse polyuréthane projetée en isolant sol sur ma dalle brute( la mousse projetée est de même composé que Effisol tms et fait office de ragréage)

Ma question est  puis-je coller mon bac wedi directement sur la mousse polyuréthane ?
ou dois-je gratter 2-3 cm de mon isolant pour couler un ragréage sur lequel je collerais mon bac?
je ne voudrais pas voir mon bac s'affaisser dans le temps...

En vous remerciant par avance.

par Administrateur
Rédigé le mardi 10 septembre 2013 à 11:46:33

bonjour,
Pour coller le receveur directement sur l  isolant, celui doit repondre a la norme ACERMI en vigueur concernant la resistance a la compression . Dans le cas present le classement doit etre au minimum I 3.
Cordialement,
Francis Dumas, Wedi France