Bonjour, lors d'un essai d'étanchéité en remplissant le siphon, j'ai constaté une fuite au niveau du joint de la rotule du raccordement d'évacuation, le joint à l'air en bon état.
Si quelqu'un à une idée?
Merci

par Administrateur
Rédigé le mardi 7 avril 2015 à 08:05:31

Bonjour,
Si cela est possible, je vous conseille de démonter la rotule, d'appliquer un peu de graisse, de vérifier le bon emplacement du joint puis de remettre en place la rotule. Si cela fuit à nouveau vous pouvez me contacter au numéro suivant : **********

Cordialement,

Francis Dumas, Wedi France