Douches à l'Italienne
Coupe d'un coin d'un receveur Fundo Ligno

Coupe d'un coin d'un receveur Fundo Ligno

Votre avis compte pour nous : wedi souhaite connaître votre avis sur son forum d’aide Accéder au questionnaire de satisfaction
par GuillaumeBurguburu
Rédigé le mardi 13 avril 2021 à 23:19:48

Bonjour Monsieur

Pour faire une douche de forme pentagonal à encastrer dans un plancher je compte couper l'angle opposé à l'évacuation du receveur Fundo Ligno 900x900x20/41mm avec évacuation excentrée.
Est-ce possible ?

En vous remerciant

Cordialement

par Administrateur
Rédigé le jeudi 15 avril 2021 à 15:08:08

Bonjour,

oui c'est possible, mais ici vous devrez à la colle à carrelage compenser la perte de hauteur en entrée de receveur due à la découpe.

Le bord du receveur coupé ne fait plus ici qu'environ 13 mm sur tranche au lieu de 20 mm : vous rentrez ici d'un tiers dans la pente le long de la diagonale.

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

par GuillaumeBurguburu
Rédigé le jeudi 15 avril 2021 à 21:44:55

Merci pour votre réponse rapide.

Je ne connaissais pas du tout le produits Wedi avant ce projet.
Je suis stupéfait du soin que vous prenez, en tant que spécialiste représentant de la marque à répondre à tous !
C'est vraiment très appréciable !

Merci encore

Cordialement

par Administrateur
Rédigé le vendredi 16 avril 2021 à 10:17:13

Bonjour,

Merci pour votre retour sympatique :-)

Bon travaux à vous,

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France